大型商业综合体内的一个个小商铺是否要设地面疏散指示标识

规范只说总建筑面积大于5000m2的地上商店要设置地面疏散指示标识,那么该建筑里的500m2小商铺是否也要设置,如果要设置的话,是否有规范明确该小商铺大于多少平方时要设,谢谢

LHH2737 | 2025-05-16 11:29
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2025-05-16 13:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范未明确小商铺面积阈值,总建筑面积大于5000m2的地上商店要设置地面疏散指示标识,从疏散连续性角度,建议统一设置。

wetom 2025-05-16 15:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

虽说规范规定总建面大于5000的地上商店建筑是在疏散走道和主要疏散路径设置,但是商业综合体基本都是按大空间疏散原则计算疏散距离的,商铺内的主要疏散路径理应设置。

牛丫头消防课堂 2025-05-16 19:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

13.2.3 消防应急照明系统包括疏散照明和备用照明。消防疏散通道应设置疏散照明,火灾时供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明。其设置应符合下列规定:    

1 下列民用建筑及场所应设置疏散照明:    

1)开敞式疏散楼梯间;    

2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;    

3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所。