消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么

消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么

516455 | 2024-06-14 10:04
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

倜圳 2024-06-14 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

必须加套管,《消水规》12.3.19-5

消防网友68723 2024-06-14 11:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50263,5.5.2管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50 mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段。

GB50303,50242都有相应的规定

安洪全 2024-06-14 12:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

12.3.19 架空管道的安装位置应符合设计要求,并应符合下列规定:    

1 架空管道的安装不应影响建筑功能的正常使用,不应影响和妨碍通行以及门窗等开启;    

2 当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表12.3.19的规定;    

3 消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管;    

4 消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料;   

5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;   

6 消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施;   

7 消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施;   

8 通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应刷防腐漆或缠绕防腐材料。   

检查数量:按数量抽查30%,不应少于10件。    检验方法:尺量检查。

阳明心 2024-06-14 13:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应



《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;

我头发贼黑 2024-06-14 14:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水规12.3.19

5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;

潘天坤 2024-06-15 02:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

相关规范描述的很清楚“应”,同时也提到了套管高度和封堵措施等等


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定:
消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内


风管穿越机房隔墙,机房隔墙耐火极限为2小时,属于穿越需要防火墙体,需要设置套管(规范要求1.6毫米,图集要求2毫米,具体以设计意见为准),同时需要保证穿越处防火阀前后两米处风管的防火保护措施及封堵