一个敞开式棚子,长420米(无外墙),宽32米(有墙),坡屋面,檐口3.9m,屋脊8.9米,建筑定义为丙类厂房,这个房间需要做排烟设计吗?

一个敞开式棚子,长420米(无外墙),宽32米(有墙),坡屋面,檐口3.9m,屋脊8.9米,建筑定义为丙类厂房,这个房间需要做排烟设计吗?

唐瑶瑶 | 2024-01-18 18:17
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

南明离火 2024-01-19 08:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是都全敞开了,相当于四面排烟

安洪全 2024-01-19 09:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟方式包含机械排烟和自然排烟

@mad 2024-01-19 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大于300m2的丙类厂房,有人经常停留或者有可燃物存在就要做排烟。可以采用坡屋面上开集中控制的电动排烟窗自然排烟,面积可以按4.6.3这个表算,顶排烟风速按侧排烟风速1.4倍计算。划好防烟分区,注意净高选取:斜坡式的顶棚,顶排烟口排烟时,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离;

潘天坤 2024-06-17 20:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一面敞开,理论上自然排烟面积符合要求啦