消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柜式七氟丙烷灭火系统

柴油发电机房内设置了柜式七氟丙烷灭火系统,面积60平方左右,机房没设置了一个约1平方米的用于排烟的固定百叶窗直通外面,这样可以吗?如果把这个固定的百叶窗改成一个280度自动关闭的排烟窗可以吗??

过去式 | 2026-04-16 07:55
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-04-16 11:45  2 赞  0 踩 [回复] 举报

一般柴油发电机房不设置柜式七氟丙烷灭火系统,考虑到柴油发电机进气口、散热口都比较难以完全关闭,难以保障密闭。能改成能够自动关闭并保障密封性应该可以,也需要检查一下是否有其它开口,均保障能自动关闭以保障空间密闭性就可以。

孙笑天 2026-04-16 13:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

固定百叶窗不可以,改成280度自动关闭排烟窗,需要符合两个前提,气灭联动关闭加专业泄压口,而且只能仅作为平时通风及火灾后排风使用,不得作为火灾排烟口使用

仓鼠 2026-04-16 14:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

都不可以,气体灭火系统要求的是联动时关闭除泄压口外的所有通风系统及门窗洞口,气体灭火要求密闭性以便灭火,如果你开口了,七氟丙烷就泄露出去降低了其灭火浓度了,不论是开什么口或者百叶之类的开口,应装设电动常开防火阀,气体联动时有模块自动关闭,气体主机复位后能自动开启,如果事故后不使用该开口进行通风换气也可以使用普通防火阀联动时自动关闭,事故通风换气后手动复位

敢禁言我就删除你 2026-04-16 17:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只能加电动阀,灭火前关闭,灭火后打开

周家斌 2026-04-18 15:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

能联动关闭即可,都朝外了,干啥装280度自动关闭呢!

关闭

关闭

手机APP下载