室内消火栓系统采用市政管网进行供水,在主管道已经安装了阀门,是否需要在消火栓栓前的DN65的管道上安装蝶阀以便单独控制这一个消火栓,是否有相应的技术规范要求。

南山南 | 2026-04-13 17:31
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

追风赶月 2026-04-14 08:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

施工一般参照审图的图纸进行安装,查看图纸,如有则安装;

如果设计无此阀门,后期维保或者管理需要的话,可以单独加阀门。

小唐12321 2026-04-14 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用

EHS-DL 2026-04-14 09:26  2 赞  0 踩 [回复] 举报

没有这样的规范要求,主管道已安装了阀门,没有必要单独控制这一个消火栓而设置蝶阀,而且容易因为这个蝶阀未打开而误事。详见 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014


周家斌 2026-04-14 12:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

从满足规范要求和方便系统维护管理、保障消防供水可靠性等方面考虑,宜在消火栓栓前 DN65 管道上安装蝶阀。

李勤 2026-04-14 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有

敢禁言我就删除你 2026-04-16 18:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每个消火栓栓口处就有一个角阀, 不用另外加阀