挡烟垂壁问题

走廊净高是2.4m,如何设置挡烟垂壁?做到2.1m不满足,300mm挡烟垂壁不满足规范要求

lytolxl | 2025-12-01 16:54
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

李勤 2025-12-02 11:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-12-02 14:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要划分独立防烟分区嘛?

这种情况要设置挡烟垂壁的话,比较麻烦

可以采用墙体,门,把实体吊顶改成格栅吊顶等方式

懒得说 2025-12-02 14:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

储烟仓高度300mm是否有必要设置挡烟垂壁?

单车恋人   回复: 懒得说2025-12-11 15:01

防烟分区长度超了都要设!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

远方 2025-12-02 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    采用电动挡烟垂壁。

木子狸 2025-12-02 17:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

做电动的

敢禁言我就删除你 2025-12-03 16:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3m以下的空间是特例,放宽要求,不用执行4.6.2,执行下面两条

排烟窗(口)不需要设置在储烟仓内,挡烟垂壁做到2.1m,满足疏散高度即可。如果净高2.6m,挡烟垂壁底2.1m,我的排烟口设置在1.3m-2.1m的侧墙上,这个挡烟垂壁本身并不能挡烟,也就没有这种要求的必要了,直接放宽要求,不执行4.6.2。

单车恋人   回复: 敢禁言我就删除你2025-12-11 15:05

您这是自然排烟口的要求,不是机械排烟的要求吧?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

敢禁言我就删除你   回复: 单车恋人2025-12-17 10:58

这一条就是机械排烟口的要求

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

王泽荣 2025-12-26 10:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)3.2.9条有明确,挡烟垂壁的设置应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条最低净高2.1 m的要求。