  • 《消防设施操作员(2026 年版)》解读的问题
    发表评论:      把原中级工的消防联动控制器操作技能下调至初级,同步纳入防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、湿式和干式自动喷水灭火系统等巡检与操作内容,取得初级证书即可从事相应的消防控制室值班、消防设施维护保养检测工作。

    0 0 2026-07-28 16:08

  • 关于消防电路问题
    发表评论: 1、不试验系统联动,控制器手动控制状态只做点对点的测试,避开所有配电装置的测试;2、控制器把所有涉及到照明和动力的模块屏蔽,联动状态相关设备不会动作;3、断开控制照明和动力的模块与配电装置的连接,测试时检查控制模块动作情况。

    0 0 2026-07-11 15:18

  • 封闭楼梯间防火门
    发表评论:      如封闭楼梯间的门经常有人出入可以常开。但需要安装电动闭门器,接入防火门监控系统,火灾时联动关闭防火门。

    0 0 2026-07-10 10:32

  • 房间补风问题
    发表评论:    对于设置排烟系统的场所,地下、半地下房间和走道均需要考虑补风,补风系统可分为机械补风系统和自然补风系统。

    0 0 2026-01-10 16:32

  • 锂电池专用灭火器有哪些?
    发表评论: 属于D类灭火器专门用于金属火灾,主要成份是氯化钠、石墨,购买选择正规消防器材经销商。

    0 0 2025-12-06 10:51

  • 末端试水装置放水,水流指示器和水力警铃分别在多长时间内动作!具体规范哪条?
    发表评论: 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017,7.2条

    0 0 2025-12-05 16:20

  • 挡烟垂壁问题
    发表评论:     采用电动挡烟垂壁。

    0 0 2025-12-02 16:17

  • 【视频】报警阀延时器下边一直漏水是什么原因 有没有人遇到过
    发表评论:    阀瓣的密封胶圈老化或者夹住了杂物。

    0 0 2025-09-25 17:18

  • 机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?
    发表评论:  双速风机可以开启低速作为日常通风使用,如果是高速风机不建议使用,噪音和震动都比较大。

    0 1 2025-07-30 15:31

  • 丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
    发表评论:      可以设置办公室,但需要满足规范要求,  建规: 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

    0 0 2025-06-06 11:14

  • 厨房可以用防火卷帘吗
    发表评论:      对于采用电加热的无明火的厨房可以不做防火分隔。《饮食建筑设计标准》[3]第4.3.10条“厨房有明火的加工区应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗”,其条文解释“本条依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.2.3条第5款要求,……,可以在整个厨房设置防火隔墙,也可以在火灾危险性较大的有明火的热加工间范围内设置防火隔墙。对于采用电加热的无名火的敞开式、明档类厨房可以不受此限制”。《人员密集场所消防安全管理规定》[4]对于商场内设置食品加工区也规定:“8.3.6 营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔。敞开式的食品加工区,应采用电加热器具,严禁使用可燃气体、液体燃料”。这就是说,采用隔断矮墙或透明玻璃窗等方式实施“明厨亮灶”时,要遵守“采用电加热灶具”这一特别要求。

    1 0 2025-05-28 10:57

  • 消防、弱电金属线管需要跨接吗
    发表评论:    金属线管不需要做跨接线,在线管连接处涂抹导电膏就可以。

    0 0 2024-09-06 10:33

  • 建筑层高30米选择那种火灾探测器
    发表评论:     可以考虑使用图像型火灾探测器

    0 0 2024-08-29 16:07

  • 请问市政消火栓多少范围内会计入消火栓呢
    发表评论:  距离建筑物5米至150米的市政消火栓可以计入室外消火栓的数量。

    2 0 2024-01-02 10:44

  • 压缩天然气加气站加气机灭火器配备标准
    发表评论:       每2台加气(氢)机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,加气(氢)机不足2台应按2台配置。

    0 0 2023-12-05 17:14

  • 防火门还需要3C认证吗
    发表评论:    防火门需要有3C认证。

    1 0 2023-11-21 16:31

  • 求教:自动水泡设置模式
    发表评论:     消防水炮平时都是设置在手动模式,发生火灾时改为自动模式。

    0 1 2023-10-26 15:23

  • 水泵节合器设置要求
    发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20145.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:     1 高层民用建筑;     2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;     3 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;     4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;     5 城市交通隧道。 5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

    1 0 2023-09-11 17:22

  • 建筑外墙保温
    发表评论: 聚氨酯板防火等级为B1级。

    0 0 2023-08-28 09:48

  • 厂房只有干式消防栓,需要做火灾自动报警系统吗
    发表评论: 在消火栓箱处设置直接开启快速启闭装置(电磁阀)的手动按钮

    0 0 2023-08-21 10:30