末端试水装置放水,水流指示器和水力警铃分别在多长时间内动作!具体规范哪条?

末端试水装置放水,水流指示器和水力警铃分别在多长时间内动作!具体规范哪条?

易学 | 2025-12-05 07:24
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

远方 2025-12-05 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017,7.2条

俗人1 2025-12-05 16:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水流指示器GB5135.7-2018  第6.10    延迟时间应在2s-90s范围内

水力警铃GB20261-2017  第7.2.5  在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声

李勤 2025-12-08 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报