厂房只有干式消防栓,需要做火灾自动报警系统吗

一个厂房只有干式消防栓,需要因为这个做火灾自动报警系统吗,不做的话电磁阀如何联动控制,还是制作消防栓按钮即可

小辉电气 | 2023-08-20 17:46
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

剑胆琴心 2023-08-21 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要,消火栓处设置直接启动按键加上电磁阀处手动开启是可以的。以上意见供参考

远方 2023-08-21 10:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在消火栓箱处设置直接开启快速启闭装置(电磁阀)的手动按钮

sail 2026-09-02 12:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不做。

李勤 2026-09-02 14:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果没有报警的话,消报按钮应能直接启动消防泵