丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公

丙类厂房内安排一个房间作为丁戊类仓库,面积不大于100平米,在里面设置了几个办公桌,平时有两三个人进行办公,货架和办公桌没有任何防火设施,请问符合规范吗?

独断万古 | 2025-06-06 08:23
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

沉默 2025-06-06 10:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

就按丙类厂房内办公要求设置,这个不合格规范。但是现实很多这种。

远方 2025-06-06 11:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

   

  可以设置办公室,但需要满足规范要求,  建规: 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

EHS-DL 2025-06-06 12:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是不合规的。主要问题点:

1、办公区与仓库未用防火隔墙分隔;(≥2.5h防火隔墙+1.0h楼板‌完全分隔,且隔墙上的门需为乙级防火门‌)

2、未配置灭火器等基础消防设施;(丁戊类仓库面积>50㎡时应配置灭火器)

3、办公区未设独立疏散出口。

牛丫头消防课堂 2025-06-06 13:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。

李勤 2025-06-09 08:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-06-09 08:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报