房间补风问题

4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。这里面的建筑面积小于500m²的房间也是指地上房间吗,地下建筑设置机械排烟的房间不论大小都要设置补风系统吗

哇酷 | 2026-01-09 17:22
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

远方 2026-01-10 16:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

   

对于设置排烟系统的场所,地下、半地下房间和走道均需要考虑补风,补风系统可分为机械补风系统和自然补风系统。

红色ID 2026-01-10 19:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 建筑防火通用规范 GB55037-2022  11.3.6 除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风,且补风量和补风口的风速应满足排烟系统有效排烟的要求。

赵吏   回复: 红色ID2026-01-12 08:56

规范引用错误,应该是《消防设施通用规范》 GB55036-2022  11.3.6 除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风,且补风量和补风口的风速应满足排烟系统有效排烟的要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红色ID   回复: 赵吏2026-06-23 23:57

规范文本没错...名字打错字了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-01-20 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下需要补风,但满足一定条件可以利用首层疏散门或竖向风井进行自然补风

李勤 2026-01-20 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下需要补风,但满足一定条件可以利用首层疏散门或竖向风井进行自然补风

潘天坤 2026-02-11 09:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下室没有豁免,地下室有设置排烟设施的场所要设置补风设施

不过可以通过公区共用