关于消防电路问题

在一个项目检测时,甲方提出检测过程中不论任何原因不允许有跳电(断电现象),因涉及国家级项目试验,中途不能有任何断电风险,有没有大神有办法在保证100%不断电的情况下做整体消防设备的验收!100%指检测过程时不管啥原因导致的停电都由我方承担责任!

烟艹味 | 2026-07-11 10:48
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

远方 2026-07-11 15:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、不试验系统联动,控制器手动控制状态只做点对点的测试,避开所有配电装置的测试;2、控制器把所有涉及到照明和动力的模块屏蔽,联动状态相关设备不会动作;3、断开控制照明和动力的模块与配电装置的连接,测试时检查控制模块动作情况。

消防网友74993 2026-07-11 19:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

屏蔽所有电切点位,同时去现场将所有电切点位找到,拔掉中间继电器

李勤 2026-07-13 08:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

摘出继电器下口切非设备,将反馈信号2组线,从继电器常开节点接入模块反馈接点

小唐12321 2026-07-13 09:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

去电井或配电间,所有强切消防线都拆了,接到单独能反馈设备,报告时候体现出来

EHS-DL 2026-07-13 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对照竣工验收图纸及主机中切非模块设置情况,摘除掉切非模块对应的电切点处中间继电器。