疏散走道排烟口
发表评论: 一半自然排烟,一半机械排烟是可行的,不过自然排烟的那边要达到两头都能开窗才行,否则你就做机械排烟不就解决了吗?为什么要一半自然一半机械
2026-08-20 15:22
-
同一防烟分区存在不同净高空间
发表评论: 国标没有明文规定,但可以参考上海排烟规范里的条文解释图示,来确定高度!
2026-04-28 15:01
-
补风系统是否过度设计了?
发表评论: 有点严格要求了
2026-04-27 13:26
-
网吧疏散人数
发表评论: 如果按固定座位算的话,疏散宽度可以减掉不少,那就太好了!但没有看到网吧可以按固定座位算的规范,实际上网的人就那么多,每人一台电脑,按面积算人数也是不合理(个人理解)。
2026-04-08 13:20
-
网吧疏散人数
发表评论: 如果按固定座位算的话,疏散宽度可以减掉不少,那就太好了!但没有看到网吧可以按固定座位算的规范,实际上网的人就那么多,每人一台电脑,按面积算人数也是不合理(个人理解)。
2026-04-08 13:19
-
KTV位于二层建筑的二层,一二层建筑面积都为843.06平方米,KTV的包间面积均不大于50平方米,房间均为无窗房间,在走廊设置机械排烟,KTV房间内是否需要设置机械排烟口,能否利用走廊的机械排烟(计算排烟量的时候直接把房间内的面积直接计算上)
发表评论: KTV房间内不大于50平方无需设置机械排烟口,无窗房间总面积不大于200平方利用走廊的机械排烟即可,无需叠加面积
2026-03-17 16:20
-
公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?
发表评论: 要的,必须!
2025-12-22 15:10
-
为什么好多设计的排烟风机接的风口与最大风速相乘的积都小于规范规定的最小排烟量
发表评论: 按你这个说法,排烟口无法满足!
2025-12-22 15:06
-
挡烟垂壁问题
发表评论: 您这是自然排烟口的要求,不是机械排烟的要求吧?
2025-12-11 15:05
-
挡烟垂壁问题
发表评论: 防烟分区长度超了都要设!
2025-12-11 15:01
-
与敞开式外廊相连的楼梯,是否为敞开式楼梯间?该楼梯间是否一定要三面墙体围合?
发表评论: 看图偏向定义为室外楼梯,不建议盖顶!定义为室内楼梯的话不符合疏散楼梯要求。
2025-12-11 14:44
-
厂房疏散和平面布置
发表评论: 好的,谢谢
2025-11-27 15:40
-
厂房疏散和平面布置
发表评论: 你好,我这个是仅为本厂房服务的办公。其实就是这幢厂房全部租下来,一至三层作为仓储研发检测和实验,四层办公和休息
2025-11-27 14:12
-
厂房疏散和平面布置
发表评论: 大楼有4层,一至三层为检测生产,四层为办公,那我们楼梯不能算是独立的安全出口吧?这样的话意思就是不行喽?
2025-11-27 13:00
-
应急照明控制器
发表评论: 大佬们,我也延伸一下这个问题,原大楼是非集中电源,也有消防控制室,我室内局部装修 改造,一定要做集中电源和集中控制系统吗?
2025-10-22 16:36
-
首层楼梯间至疏散外门的距离
发表评论: 老师你好!请问当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。这种情况我满足不超过4层且楼梯间不大于15米,需经过门厅大堂疏散,这不能算是扩大楼梯间和防烟楼梯间前室对吧?因为上面说了(未采用),那么我门厅大堂和其它房间还需要做防火门吗?能使用非A级材料吗?
2025-10-22 15:32
-
首层楼梯间未直通室外的情况
发表评论: 那么与其它房间分隔的门需要防火门吗?能用非A级装修材料吗?
2025-10-22 15:07
-
首层楼梯间未直通室外的情况
发表评论: 应该不是所有楼梯间都可以吧!比如说商业建筑和旅馆就必须采用封闭楼梯间
2025-10-22 15:02
-
一层大堂或餐厅的房间可以通过楼梯间再通过楼梯间通往室外的门作为疏散吗?
发表评论: 就是说它有地下室上来的就不能用的意思吗?
2025-05-14 16:44
-
一层大堂或餐厅的房间可以通过楼梯间再通过楼梯间通往室外的门作为疏散吗?
发表评论: 是的,不是地下室的楼梯,就是经过楼梯间疏散