消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

为什么好多设计的排烟风机接的风口与最大风速相乘的积都小于规范规定的最小排烟量

是我算的方法不对吗

消防学徒 | 2022-09-23 16:32
请写下您的回答回答

回答 | 共13个

刘丽波 2022-09-24 07:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范规定的是单个排烟口的最大排烟量,实际设计的排烟量小于这个值可以。但是,防烟分区的排烟支管上所有排烟口排烟量的和不能小于此防烟分区的计算排烟量。

消防学徒   回复: 刘丽波2022-09-27 08:20

老师您好,我这里有一个汽车库的防烟分区是212㎡的,他的排烟口是630mm*500mm的,只有这一个排烟口,汽车库高度是3.4m的。这样他的排烟量能满足吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防学徒   回复: 刘丽波2022-09-27 09:44

老师您好,我遇到一个地下汽车库的防烟分区是212㎡的,只有一个排烟口,尺寸是630*500的,汽车库净高3.4m,他那边设计是要求排烟量不小于15000m³/h,我查了下GB50067-2014是每个防烟分区至少不能少于30000的,(我算排烟量是:0.63*0.5*1*3600),请问老师,这样的设计对吗,我的算法对吗?

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 消防学徒2022-09-29 17:29

风速只有1m/s吗?

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

消防学徒   回复: 刘丽波2022-09-30 15:53

10m/s的0.63*0.5*10*3600

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防学徒   回复: 刘丽波2022-09-30 15:55

我按最大风速算,也没满足规范要求呀

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 消防学徒2024-09-13 17:02

净高3.4米的汽车库的每个防烟分区排烟风机的排烟量为31000(用线性插值法估值),不是30000,不过区别不大就是了

如果设计15000排烟量,那么可能此区域使用功能不是汽车库,而为一些附属用房,所以按15000考虑

如果只设计了一个0.63*0.5的排烟口,可能是不符合规范要求的(15000排烟量如果采用普通排烟口需要0.521的净面积,如果采用板式排烟口需要0.417的净面积)


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河 2022-09-24 08:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一防烟分区同时开启的排烟口有效通风面积若乘允许最大风速一般都会大于本防烟分区排烟量的,都会有冗余量。设计时会考虑漏风、相邻防烟分区开启等因素。您有可能计算方式有误。

消防学徒   回复: 消防黄河2022-09-24 20:07

我是用排烟口的尺寸面积乘以风速算的排烟量,这样对吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河   回复: 消防学徒2022-10-06 18:49

根据需要排烟量来选用风机。风速取决于风机功率(风量)和同时开启排烟口面积。设计时通过调整排烟口面积来控制排烟口风速不大于10米每秒,通过管道截面积大小控制管道风速不超标。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2023-05-19 14:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个最小排烟量15000m³ /h是强条吗?如果防烟分区面积很小也需要15000m³ /h吗?


潘天坤   回复: 阳明心2024-09-13 17:04

汽车库按净高查表得出排烟量,非汽车库如果净高小于6米一般按防烟分区建筑面积*60且不小于15000,净高大于6米的场所按照查表和计算取最大值(一般查表数值就是最大)

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

单车恋人 2025-12-22 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按你这个说法,排烟口无法满足!

关闭

关闭

手机APP下载