与敞开式外廊相连的楼梯,是否为敞开式楼梯间?该楼梯间是否一定要三面墙体围合?

雅阁 | 2025-12-04 16:32
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

yujun500 2025-12-05 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你图中这样可以把楼梯当成室外梯,就不需要围合,不过你楼梯右侧的敞开外廊的作用是什么呢?如果有建筑功能,楼梯就不能定义为室外梯就要三面围合,如果没有功能,做这块的意义是什么?不可能是造型需要吧

雅阁   回复: yujun5002025-12-05 10:10

谢谢您的回复,右侧是造型需要,是外廊的作用。上部有顶盖,在认定室外楼梯的时候,对顶盖的进深有什么要求吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500   回复: 雅阁2025-12-05 14:50

按你说法红色区域也是外廊,就是人员也能到达,这就不能100%保证此区域没有可燃物,就有可能发生火灾对疏散梯造成影响。另外你说外廊还有顶盖,那形式上看,这个楼梯是嵌在建筑功能平面内,更难被认定为室外梯。如你是改造项目,没办法改变现状,建议咨询消防审查和验收部门让他们认定,如只是设计阶段,建筑去掉右侧外廊,免除隐患

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2025-12-08 11:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

敞开楼梯间是由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,三面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间,

李勤 2025-12-08 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

敞开楼梯间是由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,三面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间,你这个图不就是室外楼梯。

单车恋人 2025-12-11 14:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看图偏向定义为室外楼梯,不建议盖顶!定义为室内楼梯的话不符合疏散楼梯要求。

shwbest 2025-12-25 15:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按室外楼梯考虑。