一层大堂或餐厅的房间可以通过楼梯间再通过楼梯间通往室外的门作为疏散吗?

一层大堂或餐厅的房间可以通过楼梯间再通过楼梯间通往室外的门作为疏散吗?

单车恋人 | 2025-02-19 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

赖峰 2025-02-19 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、需要综合考虑疏散人员数量增加,疏散宽度和疏散距离等指标是否满足要求。实际上楼梯间直通室外的门,疏散宽度基本不满足要求
2、大堂人员进入楼梯间,门的开启,人员汇集,不利于人员疏散

LHH2737 2025-02-19 14:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你的意思是从一层先走进楼梯间,再经过楼梯间直通室外的门到达室外吗?

可以,但是要注意这个楼梯不能是地下室的楼梯

单车恋人   回复: LHH27372025-05-14 16:43

是的,不是地下室的楼梯,就是经过楼梯间疏散

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2025-02-19 14:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

宽度,疏散距离满足就可以,不能与地下室楼梯间共用。

单车恋人   回复: 沉默2025-05-14 16:44

就是说它有地下室上来的就不能用的意思吗?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报