消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?

公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?

老刘头 | 2024-01-19 15:36
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

安洪全 2024-01-19 17:00  2 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:    

1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;    

2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;    

3 除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所;    

4 建筑面积大于1000㎡的地下或半地下丁类生产场所;    

5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房;    

6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;   

7 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间;    

8 公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间;    

9 中庭;    

10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

老刘头   回复: 安洪全2024-01-20 09:06

我这个是2020年设计的,和通用规范没关系。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同   回复: 老刘头2024-01-21 09:50

建规不基本也是这么规定么

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

ACEYIN 2024-01-20 19:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50016-2014  8.5.3-5条 建筑内长度大于20m的疏散走道  需设置排烟系统

yizhongdayang 2024-01-21 11:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018年版

8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
    2 中庭;
    3 公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;
    4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间;
    5 建筑内长度大于20m的疏散走道。

消防265274 2024-02-01 14:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

低矮或通风良好建筑尽量使用自然排烟,没有必须设置机械排烟的要求

马先生 2024-02-24 12:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公共建筑中超出20m长度的疏散走道,不具备自然排烟条件时;应当设置机械排烟。

潘天坤   回复: 马先生2024-06-16 20:14

楼主已经说了不具备自然排烟条件

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友32831 2024-03-01 20:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙类厂房内设置的办公区域走道按20米还是40米来判断走道是否需要设置排烟?

马先生   回复: 消防网友328312024-03-14 14:12

按严格来定位;办公区域当公共场所,应当按20m计算

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-06-16 20:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置排烟设施的场所,当自然排烟设施不符合要求,应设置机械排烟设施。

单车恋人 2025-12-22 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要的,必须!

关闭

关闭

手机APP下载