消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

老刘头

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 《建筑防火通用规范 GB55037-2022》7.4.5条款,适用于不到20人或20床的小型别墅养老机构吗?谢谢
    发表评论: 不适用,这个老年人照料设施定义就是要大于20张床位。

    0 0 2026-05-07 11:57

  • 箱泵一体化消防泵站
    发表评论: 不知道您是哪个地区的,从事消防验收工作多年就在一个改造工程上见过一次,首先为什么要箱泵一体?貌似现有国家规范没有相应规定,正常不应选用。我经历过的那个集成式水箱水泵的安装确实是现场没有设置消防水池的条件,而且市政供水满足消防用水。而且必须经专家论证。

    0 1 2024-07-24 12:31

  • 消防设计审查
    发表评论: 该建筑按规范规定不需要设置火灾自动报警系统,单位从自身加强管理的角度增设的火灾自动报警系统,不需要到住建办理审批手续,不需要设计审查。

    0 0 2024-07-15 20:49

  • 消防设计审查
    发表评论: 员工宿舍为什么要设置火灾自动报警系统?

    0 0 2024-07-11 19:01

  • 消防设计审查
    发表评论: 原有合法投入使用建筑从整改火灾隐患角度,只需要消防设计,可以不需要消防设计审查。在竣工后需报请消防救援机构进行检查。如果建筑没有合法性,那需要按照建设工程改造中特殊建设工程的规定到当地住建部门依法办理消防审验手续,不仅需要设计、审图、还有正规的施工、竣工验收。

    0 2 2024-07-11 18:55

  • 高位消防水箱问题
    发表评论: 一般情况下,设计会给个高位水箱。如果是改造工程考虑结构问题,可以不设,但会考虑消防供水的稳定性设置稳压系统。也可以考虑和附近建筑共用消防水源,单体建筑周围啥都没有?不可能吧

    0 0 2024-06-08 16:24

  • 小区室外生活和消防合用管道可以采用pe管吗?
    发表评论: 规范有规定,设计一般会选用铸钢、钢丝网骨架复合,其他不适合。

    0 0 2024-05-10 21:38

  • 外墙的耐火极限
    发表评论: 防火间距不足,现在还能用在中间砌筑防火墙解决吗?个人感觉现行规范及解释里面没有。能把依据发布一下吗?

    0 0 2024-04-25 09:03

  • 柴油发电机房
    发表评论: 谢谢各位老师的回复。

    0 0 2024-04-17 09:12

  • 为老年人照料设施服务的二层食堂,单独建造,与其他建筑防火间距满足规范要求,需不需要设置自动喷水灭火系统?
    发表评论: 按照建规规定,老年人照料设施均应设自动灭火系统。鉴于老年人行动能力较差,2018版建规特意对相关设置要求进行了提高和明确。个人认为为老年人照料设施服务的食堂也属于老年人照料设施,宜从严要求,设置自动灭火系统。

    0 0 2024-01-26 09:17

  • 公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?
    发表评论: 我这个是2020年设计的,和通用规范没关系。

    0 0 2024-01-20 09:06

  • 请问石老师,规范板块下架是因为版权问题吗,可以尝试收取少量费用慢慢解决啊。
    发表评论: 收费吧,已经习惯使用了。

    0 0 2023-12-22 20:24

  • 配电室必须安装气体灭火系统吗
    发表评论: 个人浅见,一是07年当年依据06建规和高规05版,配电室可以不设置气体灭火系统。另外依据建规18版,也有一个对特殊重要设备室的理解问题,个人认为可以不设。但要加强管理,保证安全。

    1 0 2023-08-11 13:42

  • 今年下的一消证,无经验,全职干,大家给点意见
    发表评论: 注册消防工程师现在还能用在评定评估上,下一步住建部行业规定据说消防工程师只能做个检测和维保了。现有的正常执业的消防工程师都得闲一半。别说没经验的了。只有单位消防安全管理人员要求消防工程师资格才能给消防工程师一个出路。

    0 0 2022-06-27 15:10

  • 高位消防水箱设置要求
    发表评论: 安全可靠的给水形式可以是消防供水设施的可靠供电,暨消防水泵采用双回路供电,或者一路市电一路柴油发电机供电。

    1 1 2022-05-19 16:44

  • 排烟口和进风口水平距离是否需要>20m?
    发表评论: 这里除了补风风机还涉及正压送风风机,规范的规定是考虑最坏的一种情况。绝对是有必要的。在真正发生火灾时,火灾一旦不能在初期得到扑灭,一旦到达猛烈燃烧阶段会迅速突破防火分区的限制。现实中防火分隔物的使用状态能有多少管用的?

    0 0 2022-05-12 15:23

  • 餐饮商铺300平米,改造喷淋需要报备吗
    发表评论: 下喷改上喷的原因,是否符合规范规定?个人认为如果按照原则规定所有的消防改造都需要住建或者消防救援机构知道。在具体操作时候如果物业管理(消控室)没有要求,不用向消防救援机构报备。但是需要维保单位按照维修进行设计和施工,因为下喷是有吊顶的,改成上喷大概率是取消吊顶,也可能设置格栅,喷淋头的溅水盘距离棚面和格栅的设置都是有规定的,需要正规的施工单位进行设计和施工并将竣工图报物业(消控室)备案。你不通过消控室你也改不了呀,这个需要整个喷淋的分区全部泄水。

    0 0 2022-05-04 12:31

1
积分
24
提问
7
回答
17

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭