消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

箱泵一体化消防泵站

箱泵一体化消防泵站属于水泵房吗?需要按水泵房的要求设置吗?

潘锐祥 | 2024-07-23 11:35
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

潘天坤 2024-07-23 16:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要看是否定位为消防水泵房,规范可能没有条文规定不允许使用成品材料,但是如果属于消防水泵房应符合消防水泵房要求,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑


潘锐祥   回复: 潘天坤2024-07-27 11:27

找不到交流和问意见的地方啊,就是见图纸上是这样的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 潘锐祥2024-07-29 08:29

审查合格的图纸如果是这样子的,那么检查是否按图施工及是否符合消防水泵房相关要求即可

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

老刘头 2024-07-24 12:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不知道您是哪个地区的,从事消防验收工作多年就在一个改造工程上见过一次,首先为什么要箱泵一体?貌似现有国家规范没有相应规定,正常不应选用。我经历过的那个集成式水箱水泵的安装确实是现场没有设置消防水池的条件,而且市政供水满足消防用水。而且必须经专家论证。

潘锐祥   回复: 老刘头2024-07-27 11:24

我在云南省,我也不清楚能不能选用,但图纸上就是这样画和标注的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2024-07-25 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看看地方是否有规定,合肥有要求

关闭

关闭

手机APP下载