箱泵一体化消防泵站
发表评论: 找不到交流和问意见的地方啊,就是见图纸上是这样的
2024-07-27 11:27
-
箱泵一体化消防泵站
发表评论: 我在云南省,我也不清楚能不能选用,但图纸上就是这样画和标注的
2024-07-27 11:24
-
求大神指点高度小于15米,体积大于5000立方米小于10000立方米村民活动中心是否要设置消火栓
发表评论: 根据建筑设计防火规范和建筑防火通用规范的规定是不用设置的
2024-06-02 09:54
-
丙类厂房、库房需要设计火灾自动报警系统么
发表评论: 根据建筑防火通用规范 GB55037-2022 的规定,乙类厂房、仓库是不用设置火灾自动报警系统的。
2024-06-01 10:57