消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

配电室必须安装气体灭火系统吗

我们医院是2007年开工,2018年通过消防验收。建筑内部有湿式自动喷淋系统、消火栓,2018年消防验收通过时配电室就没有设置自动灭火系统,一直配备有二氧化碳灭火器和干粉灭火器,并且有24小时双人值班,在这种情况下也必须设置自动气体灭火系统吗?

安心 | 2023-08-09 16:51
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

同同不同 2023-08-10 08:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

医院的话个人认为配电室应按照重要设备室设置自动灭火系统

远方 2023-08-10 10:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

  配电室属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,宜采用气体灭火系统。

老刘头 2023-08-11 13:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人浅见,一是07年当年依据06建规和高规05版,配电室可以不设置气体灭火系统。另外依据建规18版,也有一个对特殊重要设备室的理解问题,个人认为可以不设。但要加强管理,保证安全。

潘天坤 2024-06-29 23:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2018年已经通过验收了,为什么还要增加设施呢?

如果是既有建筑改造比较复杂,建议遵照设计要求执行

一般认为高层民用建筑的配电室属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统

其他建筑的配电室可以参照执行,不做强制要求,不过有时候设计单位认为一些区域比较重要也会设置自动灭火系统

建规GB50016条文说明提及:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

关闭

关闭

手机APP下载