消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

为老年人照料设施服务的二层食堂,单独建造,与其他建筑防火间距满足规范要求,需不需要设置自动喷水灭火系统?

为老年人照料设施服务的二层食堂,单独建造,与其他建筑防火间距满足规范要求,需不需要设置自动喷水灭火系统?

永锅 | 2024-01-25 11:46
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

YLEM 2024-01-25 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2.0.1 老年人照料设施 care facilities for the aged
    为老年人提供集中照料服务的设施,是老年人全日照料设施和老年人日间照料设施的统称,属于公共建筑。
2.0.2 老年人全日照料设施 24-hour care facilities for the aged
    为老年人提供住宿、生活照料服务及其他服务项目的设施,是养老院、老人院、福利院、敬老院、老年养护院等的统称。
2.0.3 老年人日间照料设施 day care facilities for the aged
    为老年人提供日间休息、生活照料服务及其他服务项目的设施,是托老所、日托站、老年人日间照料室、老年人日间照料中心等的统称。

很明显食堂不属于老年人照料设施。

安洪全 2024-01-26 09:01  1 赞  0 踩 [回复] 举报

要看建筑规模

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:    

1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;    

2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;    

3 建筑高度大于100m的住宅建筑;    

4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;    

5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;   

6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部;    

7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;    

8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;    

9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;    

10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅;    

11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。

老刘头 2024-01-26 09:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照建规规定,老年人照料设施均应设自动灭火系统。鉴于老年人行动能力较差,2018版建规特意对相关设置要求进行了提高和明确。个人认为为老年人照料设施服务的食堂也属于老年人照料设施,宜从严要求,设置自动灭火系统。

阳明心 2024-01-29 08:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于老年人照料设施,根据规范应设自动灭火系统。

空军一号 2024-03-01 15:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

该食堂是为该老年人照料设施中的老人服务的,老人在此就餐,属于老年人照料设施的组成部分,应设

关闭

关闭

手机APP下载