补风系统是否过度设计了?

为何KTV等场所面积不到规范要求,却多次碰到设计的有补风系统?是否有其他规范要求

熠 | 2025-03-10 18:01
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

潘天坤 2025-03-11 08:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问KTV是设置在地上还是地下、半地下?

从规范角度来说,除非是比较特殊的场所(排烟量比较大的高大空间电影院、医药工业洁净区域的走道等),一般地上建筑的走道和地上建筑面积小于500平方米的房间是不需要设置补风设施的



熠   回复: 潘天坤2025-03-11 11:02

地上第二层,每个房间五六十平方,都设计了补风口和排烟口

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: 熠2025-03-11 11:21

其实,排烟跟补风在火灾中几乎起不到作用,好多人就死在楼梯间。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 熠2025-03-11 11:52

补风口设置高度是多少?是机械补风嘛?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

熠   回复: 潘天坤2025-03-12 15:32

贴近地面,半个平方左右,机械补风

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 熠2025-03-13 02:26

此类场所,建筑面积小的情况可以不设置补风设施,当时有增设对于项目安全来说是更好的,可能是设计单位认为此类场所比较重要提高要求呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友62117 2025-04-17 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可能是因为有防火门的原因,有些地方要求有防火门的房间设了排烟就要补风


单车恋人   回复: 消防网友621172026-04-27 13:26

有点严格要求了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报