消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

KTV位于二层建筑的二层,一二层建筑面积都为843.06平方米,KTV的包间面积均不大于50平方米,房间均为无窗房间,在走廊设置机械排烟,KTV房间内是否需要设置机械排烟口,能否利用走廊的机械排烟(计算排烟量的时候直接把房间内的面积直接计算上)

KTV位于二层建筑的二层,一二层建筑面积都为843.06平方米,KTV的包间面积均不大于50平方米,房间均为无窗房间,在走廊设置机械排烟,KTV房间内是否需要设置机械排烟口,能否利用走廊的机械排烟(计算排烟量的时候直接把房间内的面积直接计算上)

遇见、、 | 2026-03-17 12:00
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

仓鼠 2026-03-17 14:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。(强条)

总建筑面积大于200㎡的地上无窗房间应设置排烟设施

同在同一个防火分区内可以共用系统

潘天坤 2026-03-17 14:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据烟标和建筑防火通用规范要求,走道设置机械排烟时,建筑面积小于50平方米的无可开启外窗的房间内可以不需要设置排烟设施,此情况通过与房间相通的走道进行排烟即可

目前最低要求,走道排烟量可以按13000,也可以适当放大一些



周家斌 2026-03-17 15:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

KTV 包间需设置机械排烟设施,但无需在包间内单独设置排烟口,可通过与走廊机械排烟系统联动实现排烟; 排烟量计算可包含包间面积,但需满足防烟分区划分、烟气流通路径等规范要求,不可直接简单叠加面积。

vicher 2026-03-17 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

判定下是否如下文情形:


沉默 2026-03-17 15:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以利用走廊机械排烟,        3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

单车恋人 2026-03-17 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

KTV房间内不大于50平方无需设置机械排烟口,无窗房间总面积不大于200平方

利用走廊的机械排烟即可,无需叠加面积


EHS-DL 2026-03-17 16:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第4.4.12条。


李勤 2026-03-19 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如房间没有超过50平米(一般KTV大多为无窗房间),房间内可不设置排烟,但是走道设置机械拍延时要计算走道+无窗房间总面积的排烟量

关闭

关闭

手机APP下载