消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厂房疏散和平面布置

丙类厂房内不可有办公,如果厂房的办公独占一层,两部楼梯都是独用,但与其它层共用是否可以?

单车恋人 | 2025-11-27 11:32
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

李勤 2025-11-27 11:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

单车恋人   回复: 李勤2025-11-27 13:00

大楼有4层,一至三层为检测生产,四层为办公,那我们楼梯不能算是独立的安全出口吧?这样的话意思就是不行喽?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500   回复: 单车恋人2025-11-27 13:43

从规范角度来讲“工业建筑与民用建筑不能合建”,你说的办公应该不是仅为本厂房服务的办公,应算厂区办公。依你描述按生产研发楼可能更合适,一~三层为生产研发,四层为办公的话,应设置三个楼梯间,一个四楼独用,另两个给一~三层疏散,其中一个升到四楼提供四楼第二疏散出口

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

单车恋人   回复: yujun5002025-11-27 14:12

你好,我这个是仅为本厂房服务的办公。其实就是这幢厂房全部租下来,一至三层作为仓储研发检测和实验,四层办公和休息

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阴雨天   回复: 单车恋人2025-11-27 15:58

可以这样设置

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500   回复: 单车恋人2025-11-27 16:13

你可能没太理解为本厂房服务的办公是什么意思,就是厂房生产必要的一些管理办公室,休息室。你的实际情况,四楼办公有没有厂长室?有没有接待室?有没有财务室?有没有党员活动室?等等这些都不是为厂房生产需要设置的办公室,这些本不应该和厂房合建,应独立建造。遇到你这样的情况,一般会建造或租用“火车头”式厂房,前面部分式多层办公楼,后面部分是厂房,消防上是按办公楼与厂房贴临建造要求来的。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2025-11-27 14:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按要求不行

单车恋人   回复: 小唐123212025-11-27 15:40

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-04-08 10:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公区独占一层且配备两部独立楼梯,‌若该楼梯竖向贯穿其他楼层(即使仅供办公使用),仍构成“共用疏散设施”‌,违反《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.2.2条。

关闭

关闭

手机APP下载