疏散走道排烟口

请教各位大神们一个问题,有一栋建筑,走道长40米,我在30米处设置了一道挡烟垂壁,另外一边10长的疏散走道可以不设置排烟口吗?根据规范走道不大于20可以不用设排烟口。

豆豆龙 | 2026-08-13 17:41
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

阴雨天 2026-08-14 08:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

走道长度不是按挡烟垂壁的位置来测量的

能斯特方程 2026-08-14 10:01  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,40米长的内走道既然用挡烟垂壁划定了防烟分区,每个防烟分区肯定都要有排烟口才行的。

我是小鱼鱼 2026-08-14 11:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范的本意是整个走道长度大于20米要做排烟,不是将大于20米的走道分隔成小于20米就不做排烟

李勤 2026-08-14 13:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你可以一个排烟风机负责多个防烟分区,因为火灾计算一般情况下是按一个起火点计算的

豆豆龙   回复: 李勤2026-08-14 15:17

主要是另外一边有排烟窗,好难啊。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 豆豆龙2026-08-14 16:53

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

豆豆龙   回复: 李勤2026-08-14 19:56

我可以40米走道,两个防烟分区,一边(一个防烟分区做机械排烟),另外一边有窗户的做自然排烟,这样可以吗?

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

单车恋人   回复: 豆豆龙2026-08-20 15:22

一半自然排烟,一半机械排烟是可行的,不过自然排烟的那边要达到两头都能开窗才行,否则你就做机械排烟不就解决了吗?为什么要一半自然一半机械

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

磨砂猴 2026-08-17 10:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道很宽吗?宽度不大于2.5m,长度40m不需要划分防烟分区。

豆豆龙   回复: 磨砂猴2026-08-17 12:17

一半宽一半1.8米。一半有自然排烟窗,一半没有,装修的布局没办法调整,又要节约成本。脑袋都要破了。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

磨砂猴   回复: 豆豆龙2026-08-17 15:47

这样的话,你最好把带标尺平面布局图放出来进行分析。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

豆豆龙   回复: 磨砂猴2026-08-26 20:09

放不上去,上传不了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报