我是小鱼鱼
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
防火门可以做到180°开启吗?
发表评论: 没有这样的产品,闭门器做不到180°
2026-09-28 14:00
-
甲、乙类仓库防火墙
发表评论: 可以,封堵后不是“门窗”/也不是“洞口”
2026-09-20 13:56
-
疏散图的制作归属问题
发表评论: 明显应该业主自己弄
2026-09-01 13:07
-
电梯前室分隔
发表评论: 看了半天,就这个回复专业
2026-08-14 13:04
-
办公,宿舍,食堂能不能设置在同一座多层建筑物内,三个功能区竖向消防疏散楼梯疑问
发表评论: 防火设计上可以组合,但是,宿舍要独立疏散。从节能方面,宿舍是居住建筑,办公食堂是公共建筑,这两者的节能要求不一样,组合建造后,节能怎么处理?
2026-08-14 11:52
-
疏散走道排烟口
发表评论: 规范的本意是整个走道长度大于20米要做排烟,不是将大于20米的走道分隔成小于20米就不做排烟
2026-08-14 11:50
-
室外柴油发电机组的防火间距
发表评论: 楼上一群大神,都是拍脑袋说话。这个问题,上海消防案例V4.0有解答,可以参考。
2026-07-16 15:02
-
仓库与办公室防火间距不足
发表评论: 楼上一群大神都没有说到点子上,看了半天,只有您对规范理解透彻。丙类仓库与民用建筑之间没有缩小防火间距的条件,除非改建筑性质。
2026-07-16 15:00
-
戊类厂房顶棚是否能用泡沫夹心彩钢板
发表评论: 建规3.2.16,如果选用的泡沫夹心板是不燃材料的,可以
2026-02-25 11:18
-
丙类厂房贴临建造,较高一侧已设防火墙,相邻水平洞口的间距如何控制?相邻垂直洞口间距如何控制?控制十米感觉没有那么大必要啊??
发表评论: 目前图纸看来,不仅仅是窗户距离不足,紫色防火墙的长度也不足
2026-02-24 09:32
-
锅炉房与酒店能否在同一栋公共建筑内
发表评论: 常(负)压燃油或燃气锅炉房不应位于地下二层及以下,位于屋顶的常(负)压燃气锅炉房与通向屋面的安全出口的最小水平距离不应小于6m,其他燃油或燃气锅炉房应位于建筑首层的靠外墙部位或地下一层的靠外墙部位,不应贴邻消防救援专用出入口、疏散楼梯(间)或人员的主要疏散通道。图中的这个锅炉房贴邻主要疏散通道,显然不行
2025-10-14 14:40
-
请问封闭吊顶,耐火极限符合要求,挡烟垂壁必须按照图四在梁下还是可以在吊顶下?
发表评论: 挡烟垂壁的耐火完整性是30分钟,这个吊顶能满足和挡烟垂壁一样的耐火极限吗?
2025-10-14 14:14
-
独立建造的商铺,首层直通室外的外门可以用卷帘门嘛?
发表评论: 这种小商铺的卷帘门在营业的时候时卷起来不用的,不影响疏散,只是在停业的时候拉下来而已。
2025-10-14 14:09
-
请教下,甲类车间设置室外钢梯,除了设置防护门斗,室外钢梯贴临的这道建筑外墙有啥要求没
发表评论: 江苏消防的规定,这墙体要1h
2025-09-25 14:12
-
疏散出口门净宽度
发表评论: 实际施工,距离,宽度,长度,面积,误差允许在5%以内,见建设工程消防验收暂行办法
2025-09-25 14:08
-
大空间疏散与疏散走道疏散方式如何界定
发表评论: 大空间疏散和走道疏散的疏散距离不同,如果一个大房间满足房间内任一点到房间门距离,房间门到楼梯间的距离能保证的情况下,大空间也可以做房间疏散。如果大空间内任一点(含开敞走廊)到安全出口的距离满足大空间的疏散距离,也可以采用大空间的疏散方式
2025-09-08 15:15
-
楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
发表评论: 这个,不能
2025-09-01 16:49
-
厂房内设置的中间仓库有面积限制吗?
发表评论: 江苏省消防,有明确规定了,丙丁戊类的中间仓库不大于总面积的15%
2025-09-01 15:12
-
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
发表评论: 带型走道
2025-09-01 15:11
-
位于防火墙内的基础梁耐火极限
发表评论: 都已经埋在土里了,火不能烧到
2025-09-01 11:45
