厂房内设置的中间仓库有面积限制吗?

请教各位专家老师,厂房内设置的中间仓库有面积限制吗?规范是否有明文规定。

小幸运 | 2025-08-26 17:34
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

资源网小助理 2025-08-27 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
    1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
    2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
    3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
    4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。

不以物喜 2025-08-27 09:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有规定,不大于防火分区

李勤 2025-08-27 09:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我是小鱼鱼 2025-09-01 15:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

江苏省消防,有明确规定了,丙丁戊类的中间仓库不大于总面积的15%

消防网友78259   回复: 我是小鱼鱼2025-09-02 14:08

规定文件或者名称能发一下吗?我查了没找到吗?