请问封闭吊顶,耐火极限符合要求,挡烟垂壁必须按照图四在梁下还是可以在吊顶下?

yjl | 2025-09-25 19:25
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

潘天坤 2025-09-26 08:21  1 赞  0 踩 [回复] 举报

密闭吊顶的挡烟垂壁是设置在密闭吊顶下方,吊顶完全密闭不需要从吊顶内分隔,图示参考的不对,可以参照15K606第72页4.2.1图示1d



yjl   回复: 潘天坤2025-09-26 09:14

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

罗马苏丹 2025-09-26 09:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

当吊顶为封闭吊顶且耐火极限符合要求时,挡烟垂壁可以设置在吊顶下

李勤 2025-09-29 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果封闭吊顶可以在吊顶下(如果格栅开口的不行),他的主要目的是控制烟气蔓延,不是作为防火分隔所用。

我是小鱼鱼 2025-10-14 14:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

挡烟垂壁的耐火完整性是30分钟,这个吊顶能满足和挡烟垂壁一样的耐火极限吗?