室外柴油发电机组的防火间距

室外柴油发电机组与周边民用、工业建筑的防火间距怎么考虑?与箱变的防火间距怎么考虑?是否按建规GB50016-2014(2018年版)3.4.6,将室外柴发等同于丙类一、二级建筑考虑其与民用建筑及工业建筑的防火间距?与箱变怎么考虑呢?

nuannuan | 2026-06-09 17:19
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

阴雨天 2026-06-10 10:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按丙类考虑,与箱变不做要求

李勤 2026-06-11 13:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先你的储油间有单独分隔耐火极限的房间,而且规范对储油量有一定的要求,这就相当于厂房内的中间仓库的意思

EHS-DL 2026-06-11 15:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

柴油在《建规》中属于‌丙类‌,故室外柴油发电机组与周边民用及工业建筑的防火间距,确实可参照 GB 50016-2014(2018年版)第 3.4.6 条,将其按“丙类液体储罐”或“丙类厂房”来考虑防火间距。

箱式变电站(箱变)不是建规定义的“建筑”,它属于“电气设备”‌,因此要依据的是电力行业规范,查询《20kV及以下变电所设计规范 GB50053-2013》未有找到箱变等防火间距描述。考虑箱变油量很小,可不考虑与箱变防火间距。

我是小鱼鱼 2026-07-16 15:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼上一群大神,都是拍脑袋说话。这个问题,上海消防案例V4.0有解答,可以参考。