消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

仓库与办公室防火间距不足

厂区内一座单层丙类仓库与单层办公室的防火间距不符合规范要求,仓库比办公室高,现场的距离已经固定了,不能改了,怎么做才能符合要求呢,详细说明一下

冯先生 | 2026-06-10 22:58
请写下您的回答回答

回答 | 共11个

阴雨天 2026-06-11 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仓库那面做防火墙

EHS-DL 2026-06-11 11:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

两者之间防火间距是否有6米?涉及到丙类仓库,两建筑相邻面都设置防火墙,根据表3.5.2 丙类仓库与乙丙丁戊类仓库或者民用建筑(单多层)防火间距基本完全相同,将办公室等同于仓库,那两者相邻外墙全为防火墙条件下,也不得少于6米。 详见《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》


冯先生   回复: EHS-DL2026-06-12 09:43

不够6米,只有1.5米呢,愁人吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 冯先生2026-06-12 10:15

实在是太近了,不知道这个办公楼是否可以是为这个仓库服务的(丙类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间),如是,可否按照GB 50016-2014第3.3.9条 来进行改造。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红色ID 2026-06-11 12:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火墙...

李勤 2026-06-11 13:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

将一侧设置为防火墙

冯先生   回复: 李勤2026-06-12 09:42

你说的这个是厂房与民建的距离,不适合仓库吧!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

佑与宇 2026-06-11 14:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首选方案:设置相邻面无洞口防火墙
虽规范正文未明文给丙仓→民建减距,但地方消防局/审图/安评普遍接受:将两栋建筑相邻侧外墙改为无门、窗、洞口的防火墙(耐火极限≥3.00h,丙类仓库防火墙应≥4.00h),可视为等效满足防火分隔要求,间距按"不限"认定或通过消防性能化/专家论证过关


具体做法(推荐改较低建筑—办公室侧):
办公室靠仓库那面外墙,全部拆除或外侧新砌/包覆实心防火墙:
墙体材料:240mm厚烧结砖墙(刷防火涂料包覆钢柱)或200mm以上加气混凝土砌块+双面抹灰,耐火极限≥3.00h(需提供检验报告或按通用图集认定)。
从室外地坪砌至屋面板/女儿根,连续封闭,不得有洞口。
原有门窗洞口必须用同级不燃材料封堵填死,不可只加盖板。
仓库靠办公室侧外墙:
所有门、窗、洞口改为不可开启的甲级防火窗或甲级防火门,或同样封堵。
外墙上不设置凸出的可燃/难燃雨篷、广告牌等。
两建筑之间的空地严禁堆放任何货物、车辆、易燃杂物。

冯先生   回复: 佑与宇2026-06-12 09:44

要是按照你的这个说法,那编制安全设施竣工验收报告的时候该怎么写呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500 2026-06-15 08:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范明确规定了丁戊类仓库可在一定条件下与民用建筑缩小间距,也就意味着丙类是不允许缩小的,还是考虑下办公性质,属于仓库的配套办公可能还说得过去


我是小鱼鱼   回复: yujun5002026-07-16 15:00

楼上一群大神都没有说到点子上,看了半天,只有您对规范理解透彻。丙类仓库与民用建筑之间没有缩小防火间距的条件,除非改建筑性质。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载