戊类厂房顶棚是否能用泡沫夹心彩钢板

单层的面积1500㎡以上的戊类厂房,顶棚是否可以继续使用泡沫夹心彩钢板呢?

鸡蛋饼 | 2026-02-24 15:38
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

岙庙人生 2026-02-25 10:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

根据 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。

我是小鱼鱼 2026-02-25 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规3.2.16,如果选用的泡沫夹心板是不燃材料的,可以

面包的诱惑   回复: 我是小鱼鱼2026-03-05 16:22

燃烧性能可以达到,但是耐火极限达不到吧,外面铁皮一烧就没了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-02-25 15:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,芯材需要不燃。

李勤 2026-02-25 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报