办公,宿舍,食堂能不能设置在同一座多层建筑物内,三个功能区竖向消防疏散楼梯疑问
发表评论: 可以合并设置,但要满足防火分隔和独立疏散,办公(食堂)和宿舍的楼梯不能共用。
2026-08-14 10:06
-
疏散走道排烟口
发表评论: 不可以,40米长的内走道既然用挡烟垂壁划定了防烟分区,每个防烟分区肯定都要有排烟口才行的。
2026-08-14 10:01
-
公众聚集场所的判定
发表评论: 有商品展示和买卖交易,属于商场或商店大类,应该属于公众聚集场所。
2026-08-14 09:47
-
有规范强制要求项目必须要有消防维保单位维保吗?
发表评论: 如果不聘请消防维保单位维保除了发生火灾后的主体责任风险,有其他处罚等条款吗?
2026-06-02 10:46
-
这个内走道排烟有没有问题?请诸位老师看看
发表评论: 这个做法虽然不可行,但防火门已经设置了,说是功能分隔的需要。但走道连接大堂时,走道的长度不包括大堂的长度,他这个走道强排到底做还是不做呢?
2026-04-30 10:20
-
请问怎么看地库上的防火卷帘是不是疏散通道上的?
发表评论: 这个是车库,在独立防火分区划分独立疏散路径不就行了。其他建筑疏散通道很容易辨识的。
2026-04-30 10:10
-
养老院和医院合建的建筑
发表评论: 谢谢
2025-04-17 19:14
-
高位水箱合并使用注意什么?
发表评论: 水箱相连后,里面的有效的消防用水量是否满足要求,相连后两个水箱连接的水管管径是否满足出水流量要求,最后就是设置的位置和增压稳压设备是否满足规范要求了。
2025-04-11 19:13
-
110KV变电站主控楼建筑性质是属于厂房还是公共建筑?
发表评论: 如果看使用功能的话很难确定是什么建筑,最简单的办法就是看建设工程规划许可证。如果和整个厂房写在了一个许可证上,为厂房服务的配套建筑可以定义为工业,一般规划许可证上都有明确配套的办公楼、宿舍等民用建筑的,实在确定不了就让甲方去明确规划使用性质。
2025-04-11 16:33