消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一类高层商业综合体

对于屋面实验消化栓的压力以及最不利点末端试水阀的压力,静压以及动压有什么要求?充实水柱需要打到13米吗?

的的发 | 2025-11-28 12:00
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

敢禁言我就删除你 2025-11-28 12:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

屋面是否有需要保护的房间,比方说如果有高位水箱间,风机房之类的设备间,就需要保护到屋面。如果没有就不需要。

李勤 2025-11-29 10:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果屋面没有需要保护的设备间,屋顶试验栓没有要求,仅是试水,规范要求的动压和静压的是要求最不利保护楼层处的栓口压力

的的发   回复: 李勤2025-12-14 09:34

您的意思是没有设施设备的情况下,是不需要检测的,但是可以利用它来测试动压,充实水柱通过计算得出最不利点的动压对吧。。。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载