高层公共建筑内的酒店旅馆,在某一层的局部上方(从本层的疏散走道的尽头楼梯上去)设置了夹层,面积150平左右,用途为员工宿舍,有烟感和喷淋,这个可以设置吗?需要几个安全出口,对疏散距离有什么要求

伊简轩 | 2026-04-15 15:07
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

小唐12321 2026-04-16 09:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

尽头了,没什么办法,加装防火门,楼上开窗户,配备安全绳。

李勤 2026-04-16 11:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

原设计夹层用途是什么?是设备间还是什么?

EHS-DL 2026-04-16 12:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个位置这个员工宿舍就不应该这样设置,“尽头楼梯”为‌袋形走道末端‌,其上行夹层构成‌单向疏散路径‌,一旦楼梯被火封堵,夹层人员无第二逃生通道,极易造成群死群伤,这独立的安全出口咋设置啊。

仓鼠 2026-04-16 13:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:
      1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m²;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m²;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m²。
      2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m² 且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。

有点没说清但是尽头面积大于50平或其他场所面积大于120平的房间疏散门至少需要2个



高层旅馆袋形走道疏散距离15米+上自喷15*0.25=18.75米,房间内也是18.75米

公建地上房间经常有人的房间面积大于100平方米需要设置排烟设施(有窗自然或者机械排烟都可以)


高层内的均不符合只设一个安全出口条件,所以安全出口至少需要2个


敢禁言我就删除你 2026-04-16 17:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

50平不能再多了

yujun500 2026-04-17 15:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,按描述这个夹层应按正常楼层对待,但是交通疏散不是和原有疏散楼梯间直接连接,这个夹层做为正常楼层少安全出口,即疏散楼梯

周家斌 2026-04-18 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。