过道吊顶高度2.5米,电动挡烟垂壁放下底部2米高,是否影响验收?

装修图纸2025年通过消防审查,过道吊顶高度2.5米,电动挡烟垂壁底部2米高。目前土建施工的挡烟垂壁也是2米高。这个会影响消防验收吗?

华伟 | 2026-06-06 15:22
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

红色ID 2026-06-07 20:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按照设计来...如果设计的有问题...设计承担...通规要求  疏散通行高度不低于2.1m...

潘天坤 2026-06-08 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范GB55037第7.1.5条规定:疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1米,从楼主描述来看,违反了这个要求


不过可以看看地区是否有技术文件豁免,像我这边技术文件有规定不应低于2.1米


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



曾旅游 2026-06-08 10:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

净高度低于2.1米的,建议做电动挡烟垂壁就可以了

EHS-DL 2026-06-08 11:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

会影响消防验收。通规《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.1.5条属于‌强制性条文‌,其规定:‌疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m‌。

审图机构再严密,也可能因为疏忽漏看了这一点,或者施工单位有微调。但在现场验收环节,消防验收人员会拿着测距仪实地测量。‌图纸通过审查不能作为现场施工违反强条的“免死金牌”‌。

阴雨天 2026-06-08 16:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种没有统一国标,得看地方住建局的要求

敢禁言我就删除你 2026-06-08 17:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以低于2.1米,把挡烟垂壁两边500mm范围内的吊顶向上反100mm,做到既满足挡烟垂壁高度要求,又满足距地净高要求

李勤 2026-06-09 10:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报