喷头布置无法满足《喷规》7.2.1条时,如何处理?

本条文正文是宜条文,但是无法满足该条文喷头要求时,按条文解释:如有困难,则要求增设喷头。请问两个问题:1、增设的喷头是否在梁正下方即可?2、梁下增设的喷头距离其他喷头间距是否要满足7.1.2条?

Yobs | 2025-11-19 11:35
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

敢禁言我就删除你 2025-11-20 22:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

缩小b的值,喷头距顶的距离可以做到500mm,如果还是不行,每个梁窝按单独的区间布置喷头即可,不用考虑保护相邻的梁窝下方空间,梁下不用增设喷头。

Yobs   回复: 敢禁言我就删除你2025-11-25 14:57

如此做估计不可吧?比如早期抑制喷头要求间距不大于3米,如果只在梁窝内布置间距大于3米。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

敢禁言我就删除你   回复: Yobs2025-11-28 12:46

间距大了一个梁窝布置两排

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2025-11-22 18:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以参考梁间喷头布置 - 消防资源网 https://b.1190119.com/article-3647.htm