请问非消防电梯是迫降还是切电?
发表评论: 先联动迫降,打开电梯门,然后切电。
2026-04-16 11:31
-
防排烟系统中排烟风口、送风风口风速最低要求是多少?规范只要求最高的
发表评论: 风口风速要满足设计排烟量的要求,风速太低会导致排烟量不足。
2025-03-19 18:26
-
消防法释义
发表评论: 既包括特殊建设工程,也备案建设工程
2025-01-04 17:07
-
关于智能无线火灾报警系统是否可以通过消防验收
发表评论: 目前的火灾自动报警系统的国家标准还都是有线的系统
2025-01-04 17:06
-
防火分区-借用、共用安全出口,概念.规则.应用!
发表评论: 借用相邻防火分区的甲级防火门疏散时,相邻防火分区的防火分隔必须严格采用防火墙分隔,不能设置防火卷帘、防火分隔水幕等。
2021-12-08 04:03
-
11层洋房,电梯厅与楼梯间是否需要安装防火门,如图红色位置
发表评论: 看建筑高度,如果建筑高度不大于33m应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
2021-08-11 07:51
-
首层疏散外门
发表评论: 通常都是按防火分区来设置的,住宅是按单元来设置的,疏散外面还要结合疏散距离来考虑设置的位置和数量;宽度要满足人数最多一层的疏散宽度且不小于规范针对不同规模、性质场所的最小净宽度。
2021-08-11 07:48
-
幼儿园是否应设消防软管卷盘?
发表评论: 应设置消防卷盘或轻便消防水龙
2021-08-11 07:36
-
建规3.2.12适用于民用建筑吗
发表评论: 不适用,只适用于工业建筑
2021-08-11 07:35
-
同时设置了敞开式外廊和敞开式楼梯间
发表评论: 疏散距离先增加5米,再减少5米(位于两个安全出口之间)或2米(位于袋形走道两侧或尽端)。
2021-08-11 07:32