消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

防火分区-借用、共用安全出口,概念.规则.应用!

发布时间:2021-09-27 18:00消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:借用疏散楼梯和共用疏散楼梯,是不同的概念,在一定条件下,借用疏散楼梯是许可的,但共用疏散楼梯无规范支持,应尽量避免!

本文阐述借用、共用安全出口(疏散楼梯)的概念、规则及应用,全文共三部分,附疑难探讨!
参考专题:
疏散楼梯不应共用直通室外的安全出口!

第一部分 借用安全出口(疏散楼梯)

一、借用安全出口的概念:

在满足一定条件下,防火分区可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,这就是借用安全出口,也称为借用疏散楼梯。

借用安全出口的典型特征:疏散楼梯不属于本防火分区,人员疏散时,需要通过另一个防火分区的区域才能到达疏散楼梯间,疏散楼梯间所属的防火分区清晰明确,参见图示1。

(图示1)

二、借用安全出口,通常出现在以下情形:

1、安全出口数量不够;

2、部份区域疏散距离不满足要求;

3、疏散净宽度不够。

三、允许借用安全出口的场所:

根据规范要求,以下情况可以借用安全出口:

1、耐火等级为一级或二级的公共建筑,相邻布置的防火分区,如某防火分区的安全出口全部直通室外确有困难,可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门,作为安全出口,详见《建规》5.5.9:

2、设置于地下或半地下(包括地下或半地下室)的厂房和仓库,相邻布置的防火分区,可以利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门,作为第二安全出口,详见《建规》3.7.3、3.8.3:

3、与住宅地下室相连通的地下汽车库(或半地下汽车库),汽车库的人员疏散,可借用住宅部分的疏散楼梯,详见《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.7:

四、不允许借用安全出口的场所。

1、汽车库,不能利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口。

汽车库的防火分区面积、疏散距离等指标,均较《建规》放大,因此,汽车库不得利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口。

2、非汽车库自用的设备用房,不能利用通向汽车库的防火门作为安全出口,汽车库也不能利用通向设备用房的防火门作为安全出口。详见专题:设备用房与汽车库-疏散关系及应用误区!

3、耐火等级为三级或四级的公共建筑,不能利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口。

耐火等级为三级或四级的建筑,规模较小,耐火性能低,火灾蔓延快,不允许借用相邻防火分区进行疏散。

4、厂房和仓库的地上部份,缺少规范支持,也不应借用相邻防火分区进行疏散。

五、疑难探讨:

1、利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,防火门的净宽度有没有要求?

当利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,防火门的净宽度,应满足安全出口的最小净宽度要求。

2、利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于本防火分区所需疏散总净宽度的30%,那么,是否防火门的净宽度也不能超过这个值呢?

防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于本防火分区所需疏散总净宽度的30%,是指计算总净宽度时的控制指标,防火门的净宽度值可以比这个指标大,但超出部分不能计入净宽度指标。

3、附设在汽车库、修车库内的部份设备用房,疏散门可以直接向汽车库或修车库开启,属于借用还是共用疏散楼梯间?

附设在汽车库、修车库内,且主要为其服务的自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,疏散门可以向汽车库或修车库开启(详见图示5.1.9),这些设备用房是汽车库的附属功能用房,属于汽车库防火分区的一部分,不属于借用和共用疏散楼梯间的概念。

需要说明的是,同时为汽车库和其他功能部分服务的设备用房,不应划入汽车库防火分区,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板与汽车库分隔,且人员不得通过汽车库疏散,详见专题:设备用房与汽车库-疏散关系及应用误区!

 

第二部分 共用安全出口(共用疏散楼梯)

一、共用安全出口(共用疏散楼梯)的概念:

共用疏散楼梯,通常是指同一楼层上的不同防火分区,将安全出口开向同一疏散楼梯间,通过同一疏散楼梯进行疏散。

共用疏散楼梯的典型特征是:不同防火分区的人员疏散时,均直接进入疏散楼梯间,往往较难分辨疏散楼梯间属于哪个防火分区,参见图示2:

(图示2)

请注意:共用疏散楼梯间,并无规范支持,应尽量避免!

二、共用疏散楼梯的基本要求及应用原则:

1、宜采用防烟楼梯间,对于人员密集等场所,应采用防烟楼梯间。

2、不同防火分区的防烟楼梯间前室,不应共用,防火门宜采用甲级火门,参见图示2。

3、共用疏散楼梯的净宽度(包括楼梯间直通室外的净宽度),不宜小于两个防火分区进入该楼梯间的所需净宽度之和。对于人员密集场所,不应小于两个防火分区进入该楼梯间的所需净宽度之和。

4、共用疏散楼梯应仅适应于一、二级耐火等级的建筑,三、四级耐火等级建筑物和甲、乙类厂房仓库等均不应共用疏散楼梯。

5、三个及以上防火分区不得共用同一部疏散楼梯。

6、同一防火分区,与其他防火分区共用的疏散楼梯不宜超过一个,且共用和借用不应同时发生。

第三部分 附录

附录1:人员密集场所的概念:

参见专题:区别及概念:人员密集场所•公众聚集场所•公共娱乐场所•歌舞娱乐放映游艺场所!

 

附录2:“《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)实施指南”关于人员密集场所中的共用疏散楼梯间的防火要求:

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友52121 2020-11-17 14:43  1 赞  0 踩 [回复] 举报

在同一防火墙上设置了符合国家标准的防火卷帘,再设置符合国家标准且净宽度符合要求的甲级防火门,能否适应借用疏散的条文?

于,北京消防   回复: 消防网友521212021-12-08 04:03

借用相邻防火分区的甲级防火门疏散时,相邻防火分区的防火分隔必须严格采用防火墙分隔,不能设置防火卷帘、防火分隔水幕等。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

QSA   回复: 于,北京消防2023-12-11 21:52

对于商场、超市等大空间,如果也采取这种做法,空间就没法使用了,现实中很多大空间的防火分隔都是防火卷帘+防火门的,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

ghz 2020-12-30 21:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下车库防火分区已经有两个直通室外的安全出口,但是疏散距离超了,可以借用开向相邻的甲级防火门作为疏散口吗?

琴菲娘娘   回复: ghz2021-11-10 17:10

汽车库,不能利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口。 汽车库的防火分区面积、疏散距离等指标,均较《建规》放大,因此,汽车库不得利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

野生建筑大狮 2021-11-19 15:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您好,老师,有个问题向您咨询一下。关于防火分区安全出口借用问题的。当有三个防火分区(防1,防2,防3)时,三个防火分区因为各种条件只能设置一个安全出口,那防1可以借用防2的安全出口吗?防2安全出口可以借用防3的安全出口吗?就是说三个防火分区穿套借用吗?

了了 2021-11-23 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

精辟

消防网友80354 2023-05-05 17:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问老师借用疏散楼梯时候,借用的安全出口到另一个防火分区的疏散距离怎样把控?

紫嫣 2023-12-06 11:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问,地下一层两个防火分区,一个两部楼梯,一个一部楼梯,能否借用?

QSA 2023-12-11 22:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

共用疏散楼梯间,并无规范支持,应尽量避免!-----与“非禁则许”的原则有背!怎么把握执行标准?个人认为疏散口设置形式应该与人员的数量挂钩,一建筑总共人数不足百人,怎么就不可以共用疏散口呢?

好可爱 2024-08-21 13:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问在通用规范中,提到安全出口的解释是通向室内外安全区域的出口,那么借用的情况下,那个出口叫安全出口,所以相邻的防火分区任何地方都是室内外安全区域?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

防火分区-借用、共用安全出口,概念.规则.应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读