防排烟系统中排烟风口、送风风口风速最低要求是多少?规范只要求最高的

防排烟系统中排烟风口、送风风口风速最低要求是多少?规范只要求最高的,有依据吗

熊大 | 2025-03-19 15:53
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

潘天坤 2025-03-19 16:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从规范来说,没有风速低于多少的要求,但是要考虑风速如果低于设计值太多是不对的(其他参数不变的前提下,风量与平均风速成正比,如果平均风速低于设计值太多可能是风量小于设计值)


测试风速可以按照相关规范要求取平均风速


于,北京消防 2025-03-19 18:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

风口风速要满足设计排烟量的要求,风速太低会导致排烟量不足。

水清云淡 2025-03-20 14:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般风口的风速值在什么范围或区间比较正常呢

wetom 2025-03-21 10:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据测出来的平均风速,风口截面积,计算排烟量是否满足本防烟分区设计要求,满足风速合格,不满足就不合格。