11层洋房,电梯厅与楼梯间是否需要安装防火门,如图红色位置

季兴宏Kiro | 2021-08-03 23:11
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友10370 2021-08-05 08:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要设封闭楼梯间。

yizhongdayang 2021-08-06 09:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       11层的住宅建筑,通常为建筑高度大于27m、不大于33m的二类高层住宅建筑,按规范应采用封闭楼梯间(若户门采用乙级防火门,可采用敞开楼梯间)。高层建筑封闭楼梯间的门,应采用乙级防火门,并向疏散方向开启。

于,北京消防 2021-08-11 07:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看建筑高度,如果建筑高度不大于33m应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。

李勤 2025-11-04 13:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报