两部封闭楼梯能不能在首层公用扩大楼梯间

两部封闭楼梯能不能在首层公用扩大楼梯间

马~~ | 2024-09-26 19:30
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-09-27 16:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以(扩大前室就不行),但是这个扩大楼梯间应该设置两个方向相反的直通室外的安全出口

磊中 2024-09-27 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般没人共用吧,两个疏散楼梯间最小的距离不得低于5米,距离元的话还怎么用一个扩大楼梯间呢?

开向扩大楼梯间的门不得低于乙级防火门,还有疏散楼梯到安全出口的距离也不能大于相关规定的


shwbest 2024-12-02 15:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要两个方向的疏散门且宽度需大于两题段之和。两门距离大于5米。