消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火卷帘门手动设置开关

各位老师:防火卷帘门手动设置开关,有没有相关规定要求在手动或自动?谢谢

红门铠甲 | 2024-10-10 11:34
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

红门铠甲 2024-10-10 13:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

各位老师:防火卷帘门手动设置开关,有没有相关规定要求手动设置开关应在开或关!谢谢

LHH2737 2024-10-10 15:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手动和自动都要有

4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:

1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:

1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

张治福 2024-10-10 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

投入使用后,要求打至自动位置。有两点分析:

1、技术规范本就要求消防设施处于自动状态(其一)

2、处于自动位置时,现场手动按主升或下降按钮是不启作用的,防止有人误操作

磊中   回复: 张治福2024-10-11 09:14

防火卷帘是没有手自动切换的,防火卷帘的控制是联动,主机远程,手动,都可以同时控制的,防火卷帘的控制箱一般没有手自动切换的功能的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红门铠甲   回复: 磊中2024-10-11 14:18

是的,手动控制装置调成手动的话,就是现场无法手动按钮操作!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载