消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷淋主管和消防主管的水管井能在消防控制室里吗?

喷淋主管和消防主管的水管井能在消防控制室里吗?


新人24 | 2024-10-08 14:17
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

磊中 2024-10-08 15:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不允许的

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >

3.4.6 根据消防控制室的功能要求,火灾自动报警系统、自动灭火系统防排烟等系统的信号传输线、控制线路等均必须进入消防控制室。控制室内(包括吊顶上、地板下)的线路管道已经很多,大型工程更多,为保证消防控制设备安全运行,便于检查维修,其他与消防设施无关的电气线路和管网不得穿过消防控制室,以免互相干扰造成混乱或事故,本条是保障消防设施运行稳定性和可靠性的基本要求,所以将本条确定为强制性条文。


张治福 2024-10-09 08:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果要找规范依据的话,这本规范应该合适。

建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022

2.0.3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:    

1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;    

2 地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,设在地下层时不应小于0.15m;    

3 无关的管道和线路不得穿越;    

4 电气设备的正上方不应设置水管道;    

5 变电所、柴油发电机房、智能化系统机房不应有变形缝穿越;    

6 楼地面应满足电气设备和智能化设备荷载的要求。

关闭

关闭

手机APP下载