消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

3.4.1注释中,相邻丙丁戊类厂房较低一面为防火墙,可以开设甲级防火门窗嘛?

3 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

流昭Yangon | 2024-09-27 16:32
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

磊中 2024-09-29 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个是可以的但是防火间距不能缩减的要按正常的防火间距,规范规定的较低的为防火墙时不能缩减,所以开不开洞口不影响的

关闭

关闭

手机APP下载