赵守海
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
设计错了吧,风机能 排烟兼职排风,还可以兼职补风,同时?
发表评论: 风机只是一个系统部件,安装的位置不同, 名称也就变了,性能要求等都不一样。
2024-09-10 13:46
-
地下室排风井设不设置立管
发表评论: 防排烟系统只有送风,排烟,补风3个相互独立又相互依存的系统, 不能用土建风道代替风管。你说的排风井不属于防排烟系统,是通风换气的那个吗?
2024-09-10 13:41
-
同一场所内,室内采用自然排烟,走道采用机械排烟,请问当触发室内两个探测器的时候,走道的排烟阀,排烟风机是否要联动启动?
发表评论: 不联动。排烟系统的逻辑关系,是防烟分区内两只独立的探测器,打开排烟口,排烟口开启信号,启动排烟风机。排烟系统的主语是防烟分区,走道跟房间是两个相对独立的空间,不是一个防烟分区。
2024-09-10 13:34
1
