同一场所内,室内采用自然排烟,走道采用机械排烟,请问当触发室内两个探测器的时候,走道的排烟阀,排烟风机是否要联动启动?

同一场所内,室内采用自然排烟,走道采用机械排烟,请问当触发室内两个探测器的时候,走道的排烟阀,排烟风机是否要联动启动?

消防网友52706 | 2024-09-09 20:32
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

赵守海 2024-09-10 13:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不联动。排烟系统的逻辑关系,是防烟分区内两只独立的探测器,打开排烟口,排烟口开启信号,启动排烟风机。排烟系统的主语是防烟分区,走道跟房间是两个相对独立的空间,不是一个防烟分区。

潘天坤 2024-09-11 14:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道和室内属于两个防烟分区,火灾自动报警设计规范GB50116没有提到其他防烟分区的报警信号联动触发要求,也就是说当收到室内两只独立的火灾探测器的报警信号时,不会联动开启走道的排烟系统

不过要综合考虑走道是否有两只独立的火灾探测器,走道应满足收到两只独立的火灾探测器的报警信号,联动启动排烟系统要求

建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑