消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

歌舞娱乐放映游艺场所

规范中提到设置在一 二 三层,且房间的建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映场所应设置排烟设施。  请问是单独这个大于100平的房间设置排烟??还是需要整个歌舞娱乐场所设置排烟??

过去式 | 2026-04-28 08:54
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

阳明心 2026-04-28 14:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

面积100㎡是看房间的面积,排烟是指整个场所需要设置排烟(包括走道,大厅等)。

佑与宇 2026-04-28 14:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

100㎡是整层或整个防火分区内歌舞娱乐场所的合计面积

GANSTER 2026-04-28 15:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

各层除开走道面积外的房间面积之和超过100平米,做排烟!具体可以房间结合走道来考虑排烟口的设置。

EHS-DL 2026-04-29 11:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

单个房间建筑面积大于100平,则该房间得独立设置排烟设施(自然或机械);要是多个房间总建筑面积大于100平,但是单个房间建筑面积不大于100平,可通过公共走道集中排烟,无需每个房间单独设排烟口。排烟系统按“防烟分区”来设计,因而整个歌舞娱乐场所符合设置排烟系统条件则整体来设计。

潘天坤   回复: EHS-DL2026-05-26 16:41

单个房间大于50平方米的情况,不能通过走道排烟,同时明确走道是机械排烟

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 潘天坤2026-05-27 09:31

有道理,需要看具体改场所该房间具体情况,是否满足自然排烟条件。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-04-30 08:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大于100平米歌舞娱乐场所需要,规范没有描述成房间(包括走道,大厅等需要考虑)

潘天坤 2026-05-26 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从规范的理解,要求是场所内功能房间总面积超过100平方米的时候,整个场所应设置排烟设施


如果与功能房间相连通的走道的每个防烟分区都设置了不小于13000的机械排烟,那么小于50平方米的与公共走道相连通的功能房间可以通过走道进行排烟,房间内不需要再设置排烟设施


当有某间功能房间建筑面积大于50平方米且无可开启外窗,那么房间内也需要设置排烟设施

关闭

关闭

手机APP下载