消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

各位老师,怎么样算对流条件?

请问各位老师,在南北外墙能开窗的地方都均匀开窗了,防烟分区面积不大于2000m2,防烟分区内任意一点到排烟窗均不大于30米也不大于空间净高的2.8倍。但是审图专家认为没有对流条件,不给过。还举了南北开窗100m2和1m2的例子。是我在钻空子还是他要钻牛角尖。

秋水祈涟漪 | 2024-09-26 17:34
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2024-09-27 09:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

确实不具备对流条件,但是净高大于6m,防烟分区边长不是可以做到60m吗,你也没超啊


杨阳洋 2024-09-27 14:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从平面图上看 你的排烟窗布置好像确实不满足4.3.4第一条

潘天坤 2024-09-29 17:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般来说,空间净高大于6米且防烟分区长边长度按≤60米设计时,应该没有具有自然对流条件的要求。当空间净高大于6米且防烟分区长边长度按>60米且≤75米设计时,应具有自然对流条件。

根据烟标图示15K606要求,要满足几个条件才属于具有自然对流条件:

排烟窗应设在每个防烟分区两个短边外墙面的同一高度位置上,且应均匀布置;

自然排烟窗的下缘应设置在室内三分之二高度以上,且应在储烟仓内;

房间补风口应设置在室内二分之一高度以下,且不高于10米;

排烟窗与补风口的面积应满足本标准第4.6.15条的计算要求

建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑


GANSTER 2024-10-07 20:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

确实是设计者在钻空子,从排烟尽量均匀的目标来说,这种设计一看就不合理。除非能按GB51251公式4.6.15,根据补风口有效净面积倒推验算排烟口面积,假如计算结果不大于你设计的下方侧4.6平米,则能够满足排烟要求,可以把计算结果送给图审专家过目,否则应调整补风口及下侧排烟窗面积至满足计算结果为止,这主要是考虑着火点距离上方侧排烟窗超过30米的情况,这时排烟只能依靠下方侧排烟窗。

关闭

关闭

手机APP下载