消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教各位老师,为什么电影院的放映厅内部都会设置机械补风系统

按规范,只有地上建筑面积大于500m2的房间外才需要设置补风系统,但是我看到很多电影院的放映厅即使只有2、3百平方,也都会设置机械补风,这个有什么说法吗。

LHH2737 | 2025-09-27 16:26
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

GANSTER 2025-09-27 20:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有补才有得排,这是通风的基本原则,特别是密闭空间。影厅一般面积不大但净高较高,计算排烟量较大,导致风机风量较大,就算没发生火灾,平时排烟系统的调试运维都可能因较大的负压破坏影厅的装饰结构,所以有经验的都设补风。

周家斌 2025-09-27 20:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电影院厅室设置的都是防火门,又没对外的开启窗户,缝隙补风已不能满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.1的要求了,只能设置机械补风。

罗马苏丹 2025-09-28 08:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

无窗房间吧

子非鱻 2025-09-28 09:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可参考06年建规得9.4.4,和18年烟规4.5章节和条文解释

潘天坤 2025-09-28 15:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有些场所空间净高较高,排烟量较大,一般为封闭空间,这种情况通过门缝无法有效补风。有些设计人员会考虑特殊情况,在规范不强制要求补风设施的前提下,也会设计补风设施

EHS-DL 2025-09-29 11:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电影院放映厅因 ‌密闭性、人员密集、层高超限、联动风险‌ 等特殊因素,电影院的放映厅采用机械补风已成为行业默认做法,可解决过大负压阻碍排烟‌和烟气倒灌‌问题。

李勤 2025-09-29 14:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载